sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

luwanli7758
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 26 個
工控威望: 158 點
下載積分: 663 分
在線時間: 9(小時)
注冊時間: 2013-10-28
最后登錄: 2022-04-06
查看luwanli7758的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-10-30 15:31
圖片:
      我用的模塊的2AD的模塊,用的鉑熱電阻連接的0到300°,電壓輸出0到10V的溫度變送器(因為條件有限,只能用這個),現在讀取的數值來去很大,是不是只要在模塊V跟COM端加個0.1~0.45uf的電容就可以了?有沒有什么高招的,求指導
   還有就是,為什么第一行的M8000不能持續讀取模塊的值,我試驗過,我手動按鈕操作可以讀取,還有就是每次STOP再RUN之后讀取的值也不一樣,相當于一個掃描周期之后,不讀取模塊值,而下面一行的M8000卻可以自動的INC Z0   請問這是什么原因啊,求指導的~~~~~~下面是截圖
崇慶陽光
不懈努力,一切皆有可能...
級別: VIP會員

精華主題: 1 篇
發帖數量: 775 個
工控威望: 1505 點
下載積分: 7427 分
在線時間: 155(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2024-12-21
查看崇慶陽光的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-10-30 20:46
計算平均值
樓主留言:
我已經取了20次數據,且去掉最大和最小的計算了評價值,可還是偏差很大,20次里面有5到6次的值只有20幾,其他都為1700多,求助~
不懈努力,一切皆有可能 ...