sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

xieqingchang
虛心與你交流共同進步
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 86 個
工控威望: 232 點
下載積分: 3848 分
在線時間: 131(小時)
注冊時間: 2013-08-10
最后登錄: 2016-09-09
查看xieqingchang的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-10-29 21:40
請工友幫忙我用的36V接近開關三線的 與FX3Uplc鏈接 接線如下:棕色接+24V    藍色接0V  黑色接X0   當給plc通電時plc報警 請問是什么原因 線接錯啦
寒潭雁影
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 33 個
工控威望: 7103 點
下載積分: 6617 分
在線時間: 473(小時)
注冊時間: 2012-03-07
最后登錄: 2024-12-03
查看寒潭雁影的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-10-31 11:43
NPN型,棕色接PLC的+24V,藍色接PLC的輸入端COM,黑色接X端。不是接外部電源。