請工友幫忙我用的36V接近開關三線的 與FX3Uplc鏈接 接線如下:棕色接+24V    藍色接0V  黑色接X0   當給plc通電時plc報警 請問是什么原因 線接錯啦
yangming0303
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 161 個
工控威望: 608 點
下載積分: 7371 分
在線時間: 177(小時)
注冊時間: 2009-09-28
最后登錄: 2023-09-15
查看yangming0303的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-10-30 16:40
3樓6樓正解,你首先要大確認你買 的PLC 是高電平輸入是低電平輸入或者是漏型還是源型,再討論后事。