sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

slslj47
梅花香自苦寒來!!!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 211 個
工控威望: 396 點
下載積分: 2807 分
在線時間: 173(小時)
注冊時間: 2007-11-01
最后登錄: 2024-10-14
查看slslj47的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-10-26 17:01
客戶舊機改造,今天試機,本以為會一切順利,誰知接好線上電,PLC連不上HMI,用的是FX1N---------EVIEW MT506
通迅口處一縷青煙冒出,速度斷電.
檢查后PLC通迅口掛了!
編程軟件GX也連不上了,還好屏的串口不燒,

拆開PLC,見到的是這幅景象,不知這個是否與燒通迅口有關



前天編程都是好好的,還專門聯機試過,真想不明為何偏偏今天試機來出問題~~~~~~~

試了下PLC,除了通迅口掛了,程序運行還是正常,不知這個樣子的PLC還能扛多久,

剛速度淘寶入了個FX1N-422BD,不知裝上后行不行~~~~~~
manjialin
專業工業控制軟件開發!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 144 個
工控威望: 334 點
下載積分: 718 分
在線時間: 110(小時)
注冊時間: 2008-11-28
最后登錄: 2020-08-26
查看manjialin的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-10-26 18:20
地線異常,或HMI和PLC有嚴重的電壓差