sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

syfirefox3
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 50 個
工控威望: 166 點
下載積分: 660 分
在線時間: 42(小時)
注冊時間: 2011-05-28
最后登錄: 2014-03-24
查看syfirefox3的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-10-25 22:13
PLC只有DC24V電源,步進是5V脈沖,要接一個限流電阻,我接在了PUL+上面,PLC輸出0V脈沖接PUL-
可是我看網上接線圖,限流電阻都是接在PLC脈沖點上。
有什么區別嗎?小弟不能分析。
qwert001100
今天工作不努力,明天努力找工作!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 82 個
工控威望: 250 點
下載積分: 8068 分
在線時間: 202(小時)
注冊時間: 2008-06-25
最后登錄: 2024-10-14
查看qwert001100的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-10-28 21:32
只要達到了限流的目的,接在電路的前還是后,還是中間部位都是一樣的,沒有什么區別!!