   我們公司用的都是24V的接觸器,今天有個接觸器不能吸合,量線圈兩端只有20V電壓,更換一個接觸器又正常,可是新的接觸器線圈兩端也是20V的電壓,請問這是什么原因,是電源容量不夠嗎?如果電源容量不夠會有什么情況?
liu1980
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 367 個
工控威望: 577 點
下載積分: 1013 分
在線時間: 985(小時)
注冊時間: 2010-08-11
最后登錄: 2024-10-21
查看liu1980的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-10-29 11:00
測量負載電流有沒有超標就知道了,如果沒有超的話,調開關電源內部調壓可變電阻,升高電壓。