sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

阮子
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 658 個
工控威望: 4416 點
下載積分: 5359 分
在線時間: 250(小時)
注冊時間: 2009-12-27
最后登錄: 2015-10-29
查看阮子的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2012-03-22 18:49
描述:正顯示畫面
圖片:
描述:通訊不正常時顯示畫面1
圖片:
描述:通訊不正常時顯示畫面2
圖片:
這段時間在調試一臺涂布機時有這么一個問題,就是如果啟動機器并把烤箱的進風風機和抽風風機都打開的話,觸摸屏溫控那個頁面內的的設定溫度,顯示溫度等等一些參數過很長一段時間都不能顯示出來(RKC溫控模塊與pro-face觸摸屏是通過屏蔽雙絞線進行485通訊的)。顯示正常時與不正常的畫面如上圖。(報錯提示:RHHA007 MODBUS SIO Master:COM1 Received data has been framing error        RHHE068 PLC3 Response timed out for device read command)請問各位大俠這是什么回事呢。想了很多的法都不能解決也沒有找到是什么原因。現在準備加裝一個信號隔離放大器。但是現在也不能確定裝了隔離放大器后能不能把這個問題給解決。請各位大俠指點指點啊。
[ 此帖被阮子在2012-03-22 19:03重新編輯 ]
coverpaper
深圳三晶變頻器老陳
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 333 個
工控威望: 398 點
下載積分: 2161 分
在線時間: 66(小時)
注冊時間: 2008-04-28
最后登錄: 2024-06-25
查看coverpaper的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-23 10:06
可以是干擾的問題
本人在深圳從事自動化設備PLC程序設計編程,西門子、松下、三菱等各個品牌,各種非標設備的PLC程序設計,及設備調試安裝
售后維修!超聲波清洗機/電鍍設備/自動貼膜機的程序設計、售后維修等等。電話:13537593836   QQ:603753283