laozhao23278
級別: 探索解密
|
描述:01
圖片:
描述:02
圖片:
描述:03
圖片: RT 一臺修過的plc,不知道是不是修好了,這是背景。然后寫了個程序,就這樣了,為了驗證有一一的實驗對應的輸出,發現plc的輸出指示燈都是好的,但是同時輸出y6,y7,y10,y11,y12只有兩盞指示燈亮,不知道什么原因?求指教,求支招~~~ |
---|---|
|
gdj-gdj
每天進步一點點!
級別: 網絡英雄
|
程序有沒有問題啊,程序檢查有沒有錯誤信息、有沒有雙線圈輸出、或是別的地方有沒有對Yn進行復位呢,再檢查一下程序看看。 |
---|---|
|
gdj-gdj
每天進步一點點!
級別: 網絡英雄
|
先編一個簡單的程序,一個X去控制輸出一個Y點看正常不,如果正常則是程序編寫的問題,如果還是不正常的話,那就是PLC本身的硬件或質量問題了。 |
---|---|
|