樓主  發表于: 2013-10-18 07:35
公司一臺設備工作過程中proface觸摸屏突然黑屏了,正常工作時面板顯示的是綠燈,現在變成了黃燈,但設備正常工作。測電源電壓24V正常。斷電重啟后開始綠燈,屏輕微閃一下,然后就黃燈了。整個屏漆黑沒有一絲亮光。請問一般是什么原因?謝謝!
guochunyi
直讀解西門屏HMI口令 。。。
級別: 論壇版主

精華主題: 5 篇
發帖數量: 8229 個
工控威望: 10359 點
下載積分: 21065 分
在線時間: 3023(小時)
注冊時間: 2007-03-01
最后登錄: 2024-12-22
查看guochunyi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-10-18 13:26
檢查背光電源或者背光燈管。硬件問題的。