樓主  發表于: 2013-10-17 11:05
圖片:
CP1H PLC解密后,PLC 密碼沒有了影響串口通訊不
如題,CP1H 的PLC使用了串口跟主控PLC和其他設備通訊,原來有密碼保護程序,現在密碼沒有了,會不會影響原來的通訊,導致無法通訊的問題發生。
由于實際情況限制,暫時沒有條件實際測試,有哪位大佬了解情況的,來指點指點呢,先謝謝了

測試過了,經過備份后還原到PLC上,運行有問題
我的PLC備份的時候沒有連接IO和模擬量模塊,不知道有沒有影響?
主要問題是復位時,車輛直接往一邊傾斜,不能平衡
換成原來解密后PLC,復位正常
比較剛還原后的PLC和備份程序還出現如圖所示的情況,不知道是什么意思,求解釋
[ 此帖被qj_wgx在2013-10-19 12:03重新編輯 ]
qj_wgx
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 814 個
工控威望: 1052 點
下載積分: 2572 分
在線時間: 492(小時)
注冊時間: 2007-08-28
最后登錄: 2024-12-23
查看qj_wgx的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-10-19 09:13
又碰到問題了,我備份完程序后寫入新的PLC,放到機器上去試的時候,發現有問題,動作不對
我懷疑是:因為我是單獨把PLC拆下來備份的,上面還有IO和模擬量模塊,是否因此備份不完全?
本人對OMRON的PLC還不熟悉,有熟悉的大哥還請指教指教呢
qj_wgx
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 814 個
工控威望: 1052 點
下載積分: 2572 分
在線時間: 492(小時)
注冊時間: 2007-08-28
最后登錄: 2024-12-23
查看qj_wgx的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-10-19 11:17
引用
引用第3樓和諧共贏于2013-10-17 18:18發表的  :
關鍵是做好設置和程序備份。

這位大哥說的備份我可以理解,設置還需要單獨做么?
請說說啥樣的設置需要做?
qj_wgx
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 814 個
工控威望: 1052 點
下載積分: 2572 分
在線時間: 492(小時)
注冊時間: 2007-08-28
最后登錄: 2024-12-23
查看qj_wgx的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-10-22 11:41
引用
引用第6樓gys19830912于2013-10-19 17:22發表的  :
你備份了PLC的內存沒有?
解密也不是那么簡單的東西。你需要把原來的PLC全部備份才行的。

我用的是omron 軟件里的備份工具,內存應該有備份,因為里面有參數的,這我是知道的,但還是有一些問題,所以我有些搞不懂了
你不認識我的,我從來沒聯系過你哦,呵呵,但是我解密的工具室你提供的,在此表示感謝
qj_wgx
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 814 個
工控威望: 1052 點
下載積分: 2572 分
在線時間: 492(小時)
注冊時間: 2007-08-28
最后登錄: 2024-12-23
查看qj_wgx的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2013-10-24 08:13
引用
引用第11樓gys19830912于2013-10-23 10:26發表的  :

難道你是直讀解密?
不是直讀解密,刪除密碼的解密的話,解密前就要必須做到備份。特別是內存。

不是直讀解密,解密前沒法備份,都禁止了

但是我把解密后的原PLC簡單測試過,貌似沒有問題
因為測試就是用的復位按鈕,看設備動作是否正常,解密的原PLC動作正常,我用備份后還原的新PLC做測試,結果就不對,車輛一直往一邊傾,貌似和模擬量有關系。
看來得讀懂程序才行了
qj_wgx
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 814 個
工控威望: 1052 點
下載積分: 2572 分
在線時間: 492(小時)
注冊時間: 2007-08-28
最后登錄: 2024-12-23
查看qj_wgx的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2013-10-24 08:16
引用
引用第12樓王春茂于2013-10-23 10:44發表的  :
這個看程序怎么寫,如果程序就是設備工藝的話,沒問題,如果別人為了防止程序非法解密拷貝,做了其他保護的話,就不一定了,OMRON的PLC能自己把自己程序刪掉,還有什么做不了,更別說破壞通訊參數了

這個看來太玄乎了,我測試過,新PLC通訊是正常的。
這個程序會不會認PLC啊,只認原來的PLC,這個可以通過PLC的單獨序列號來實現的,不過CP1H的系統內存里好像沒發現有這個參數
qj_wgx
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 814 個
工控威望: 1052 點
下載積分: 2572 分
在線時間: 492(小時)
注冊時間: 2007-08-28
最后登錄: 2024-12-23
查看qj_wgx的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2013-11-01 13:13
解決了,果然是和模擬量有關