sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

iteerh
級別: 家園常客

精華主題: 0
發帖數量: 623 個
工控威望: 803 點
下載積分: 17146 分
在線時間: 2364(小時)
注冊時間: 2006-10-25
最后登錄: 2024-12-24
查看iteerh的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-10-16 08:58
看過變頻器輸出側 接六線式馬達 200HP(300A)

六線式中 U1、V1 、W1 用一個MC (150A) 。U2、V2、W2 用一個MC (150A)

然後接到變頻器的U、V、W 輸出側。六式線的入力電全由變頻器供給

有人可以解說原理嗎。為何選用150A的MC就可以,而不用300A的MC。
戇獅
廣州三能:自動化設備制造 自動化培訓
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 367 個
工控威望: 486 點
下載積分: 1462 分
在線時間: 593(小時)
注冊時間: 2010-08-06
最后登錄: 2024-12-15
查看戇獅的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-10-16 21:02
越大越貴
可能一個300可以買幾個150
而且個頭也可能不一樣。用兩個150是比較經濟的選型
廣州夏譜  工控專家 林生 13602663187 專業自動化設備開發,全實操自動化培訓