到一個問題、
關于PLC  M8002  DMOV D130  D8140
                  M8000 DMOV D8140 D130
在斷電的情況下。
PLC上電、通過M8002初始脈沖數據傳送D130 到D8140
但是、、現在遇到情況是。
在監控狀態下、監控到M8000 DMOV D8140 D130    .
M8140=10000     D130= 10000
兩個數據是相等的
但突然斷線。相當于PLC  上220交流斷開。
在等個10分鐘 PLC 上220交流電源、
會發現數據 M8002 DMOV D130 D8140
D130的數據變成了5000
很郁悶。。。這是為啥???


額。這個是伺服電機驅動設備。

求高手解答。。
xuyifu
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 119 個
工控威望: 262 點
下載積分: 1305 分
在線時間: 134(小時)
注冊時間: 2013-08-13
最后登錄: 2018-04-28
查看xuyifu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-10-10 10:27
引用
引用第3樓hxl202319于2013-10-09 16:20發表的  :
有個問題,D130不是斷電保持的啊,

同意3樓的說法,換個掉電保存的數據寄存器,不過當你停電后伺服位置人為改變了,這個轉存就沒有任何意義了,還是建議開機回原點好些。