sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

512998120
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 109 個
工控威望: 333 點
下載積分: 4831 分
在線時間: 70(小時)
注冊時間: 2012-10-16
最后登錄: 2024-01-10
查看512998120的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-10-09 12:55
元件、三相異步電機一個(三角形運行)、交流接觸器一個、時間繼電器一個、
現象;1;沒接電機前接觸器動作正常
      2;接上電機通電測試,接Y啟動接觸器吸合電機旋轉,Y運行1S后接三角形接觸器吸合、同時Y接觸器斷開(到這步按理說電機是應該切換成三星型運行了)電機無旋轉,檢查線路主電源有電無缺相

請問大俠們這是什么原因使電機從Y啟動切換成三角啟動就不旋轉了呢
一般降壓啟動Y運行多久才切換至三角形啟動比較合理


跪求前輩幫忙解惑








附三角形降壓啟動電路圖
崇拜高手
wxh2007
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 120 點
下載積分: 592 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2013-10-06
最后登錄: 2015-11-16
查看wxh2007的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-10-09 21:53
將電機接線調下方向
樓主留言:
如何調   是電源對調  還是把繞組接線對調呢