元件、三相異步電機一個(三角形運行)、交流接觸器一個、時間繼電器一個、
現象;1;沒接電機前接觸器動作正常
      2;接上電機通電測試,接Y啟動接觸器吸合電機旋轉,Y運行1S后接三角形接觸器吸合、同時Y接觸器斷開(到這步按理說電機是應該切換成三星型運行了)電機無旋轉,檢查線路主電源有電無缺相

請問大俠們這是什么原因使電機從Y啟動切換成三角啟動就不旋轉了呢
一般降壓啟動Y運行多久才切換至三角形啟動比較合理


跪求前輩幫忙解惑








附三角形降壓啟動電路圖
崇拜高手
277549938
做到老,學到老
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 50 個
工控威望: 166 點
下載積分: 4508 分
在線時間: 31(小時)
注冊時間: 2012-08-04
最后登錄: 2024-07-16
查看277549938的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-10-22 23:44
星三轉換一般要7秒鐘,我沒看到你的圖紙,控制線一般的人都會,但有一個地方容易出錯,像你這情況的可能性挺大的,就是主電路接錯了,在Y 型運轉時是對的,但轉換到三角形時就錯了,也就是電機的六個線頭并沒有接成三角形