4-20ma 輸出的壓力傳感器能接多長的線?我有個項目,傳感器到控制箱有100米左右,兩線制的接法可以嗎?DC24V。有人做過嗎?不行的話有什么方法解決。
z有哈哈
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 4 個
工控威望: 126 點
下載積分: 942 分
在線時間: 16(小時)
注冊時間: 2012-12-31
最后登錄: 2022-02-19
查看z有哈哈的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-10-08 09:09
中間加信號隔離器就行了