sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

hkwangxghs
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 111 個
工控威望: 297 點
下載積分: 897 分
在線時間: 207(小時)
注冊時間: 2007-03-07
最后登錄: 2022-01-13
查看hkwangxghs的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-10-07 09:12
4-20ma 輸出的壓力傳感器能接多長的線?我有個項目,傳感器到控制箱有100米左右,兩線制的接法可以嗎?DC24V。有人做過嗎?不行的話有什么方法解決。
erwin2009
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 132 個
工控威望: 265 點
下載積分: 1024 分
在線時間: 119(小時)
注冊時間: 2012-09-11
最后登錄: 2022-02-25
查看erwin2009的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-10-09 09:18
4-20mA  300米  無損  毫無壓力。才100米。。。怕啥啊。