請教大家這個程序通訊正常,電機可以進行正反停控制,HZ,A ,V能監控,就是M13控制寫頻率怎么也寫不進去,不知是什么問題?
徘徊
有些人,有些事,都很徘徊。俺不做這樣的人!
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 56 個
工控威望: 187 點
下載積分: 790 分
在線時間: 90(小時)
注冊時間: 2011-08-08
最后登錄: 2024-12-21
查看徘徊的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-30 12:06
你需要查看下你變頻器運行模式,是由PLC通訊來改變頻率嗎?好好檢查下變頻器的參數設置。