sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

shixuerong
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 136 點
下載積分: 567 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2013-07-09
最后登錄: 2015-03-21
查看shixuerong的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-09-29 13:22
三菱伺服每次斷電后伺服設定的數值都會變為"0",以前沒有出現過這種情況,有一次伺服驅動器電源供給變壓器損壞,更換變壓器后就出現了這種情況,請各位大俠幫忙,謝謝
hexdho
機械是載體,電氣是靈魂。
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 670 個
工控威望: 11961 點
下載積分: 11608 分
在線時間: 526(小時)
注冊時間: 2012-11-08
最后登錄: 2024-12-19
查看hexdho的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-09-29 15:12
每次上電伺服驅動器能顯示說明電伺服驅動器變換器沒損壞.