sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

lzhpsky
工控小菜鳥
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1045 個
工控威望: 1151 點
下載積分: 2796 分
在線時間: 767(小時)
注冊時間: 2009-08-02
最后登錄: 2024-12-21
查看lzhpsky的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-09-28 23:24
菜鳥剛接觸歐姆龍,不知道怎么來讀取模擬模塊的轉換值,手里有P202電源模塊+CJ1M-CPU13的CPU模塊+AD081-VA的8路模擬量輸入模塊,現在已經連接好了,手里有1.5V的直流干電池,打算接到模擬輸入端,用軟件監控一下看看轉換值是多少,順便測試一下AD081的好壞,看手冊半天也沒看明白怎么回事。有以下幾點問題,希望師傅們抽時間幫我解答一下,謝謝了。
1.我已經把端子下面的8個DIP開關設置到OFF狀態,也就是說設置的是電壓輸入模式,但是這個電壓輸入的量程在哪里設置呢,DIP撥到OFF是0-5V的量程呢,還是0-10V的量程呢,這個量程怎么設置,比如我想設置成0-5V的量程輸入,從哪里設置?設置好后,這個0-5V對應程序轉換的數字量是多少0-多少?我這個1.5v的電池接上后,程序轉換的數值,大約是多少就代表是正常的?
2.模塊上的MODE的操作模式有2個DIP開關,已經撥到OFF狀態,設定的普通模式,這樣沒問題吧?
3.模塊上面有2個旋鈕電位器,MACH,旋鈕我看是可以0-9直接調整的。這2個電位器是做什么用的?
4.程序我該怎么寫,才能讀出這8路模擬量轉換的實際數字值。例如:已經設置輸入量程是0-5V,我接受1.5v的話,轉換的數字值應該是多少?

麻煩師傅們百忙之中幫小弟解答一下,謝謝。或是幫我寫個小程序,傳上來,我傳進PLC試試,看看能讀出轉換的數字值來。

謝謝大家。
wy534027455
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 74 個
工控威望: 161 點
下載積分: 495 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2011-04-15
最后登錄: 2016-08-30
查看wy534027455的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-09-29 11:49
PLC設置---內建AD/DA, 設定量程