sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

nachuan1998
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 55 個
工控威望: 189 點
下載積分: 774 分
在線時間: 8(小時)
注冊時間: 2012-06-07
最后登錄: 2014-01-03
查看nachuan1998的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-09-25 11:11
一個穩定可靠的電氣工程系統需要各個輔助電器的安全穩定運行,此文針對應用于低壓開關和控制設備的接線端子排性能要求做一個簡單的分析。

1.溫升
    接線端子排應按規定進行試驗,接線端子的溫升不得超過45K.

2.介電性能
    如果制造廠規定額定沖擊耐壓值U(MP),則采用GB/T14048.1-1993中7.2.3條有關規定的要求,
接線端子排應能通過GB/T14048.1-1993中8.2.3.4條規定的介電試驗。
    如果制造廠未規定沖擊耐壓值U(,}P),接線端子排應通過8.3.lb)條規定的介電試驗。

3.額定短時耐受電流
   接線端子應能承受is額定短時耐受電流,此電流相當于在其額定截面積上的每平方毫米通以
120A的電流。

4.電壓降
    按照規定測量導線接入接線端子中所產生的電壓降,其值不得超過規定的數值。

5老化試驗后的電性能僅(指非螺紋型)
   接線端子排應能耐受規定的200次溫度循環老化試驗。
接線端子 www.nachi.com.hk