佘順紅
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 15 個
工控威望: 225 點
下載積分: 1301 分
在線時間: 12(小時)
注冊時間: 2013-03-21
最后登錄: 2024-08-19
查看佘順紅的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-09-23 19:21
cpu完全再啟動后,模塊8個通道采樣值波動很大,過十幾秒后所有值全是—27648,啟動模塊診斷,顯示模塊好且可用,關閉其余的7個通道,只有一個通道故障現象也是一樣,
我覺得是模塊的出了問題,關鍵是這樣的模塊公司一般也不會有備份的啊,買一個幾大千,關鍵是判斷錯了就會讓公司損失很多錢的,
哪位朋友知道這種現象是什么問題,先謝謝了
8 個通道全是電流輸入 4—20MA
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-09-24 08:40
感覺你的接線是否按手冊上面進行,西門子一般這樣模塊全部通道故障比較少見。你檢查那個COMP+和MANA之間是否連接、同時將傳感器拿出來,就近連接到模塊看結果(這個是排除外界干擾)
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-09-24 09:30
那也需要檢查確認的,到底有沒有接觸可靠。發一個模擬量連接圖片給你看看。