sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

hzy
好東西,應該大家分享。互學互進
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 92 個
工控威望: 285 點
下載積分: 1515 分
在線時間: 88(小時)
注冊時間: 2007-09-19
最后登錄: 2023-07-27
查看hzy的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-09-23 13:43
現要做一個模擬量,安百分比的形式,每秒增加百分之一,怎么做,請大俠指教
wwcwwc
級別: VIP會員

精華主題: 0
發帖數量: 3393 個
工控威望: 3191 點
下載積分: 70452 分
在線時間: 1604(小時)
注冊時間: 2008-04-20
最后登錄: 2024-12-17
查看wwcwwc的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-09-23 14:42
這個線性斜率可以這樣做,
LD     M10.0                                    //啟動運行標志位
A      SM0.5                                      //秒脈沖
MOVW   VW100, VW102
INCW   VW102                               //運行脈沖加1指令
MOVW   VW102, VW104
*I     +320, VW104                         //乘上整數的系數
如果需要運行減,則將INV_W改為DEC_W
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(lchua2007)
  • 下載積分:+3(hzy) 熱心助人!
    wwcwwc
    級別: VIP會員

    精華主題: 0
    發帖數量: 3393 個
    工控威望: 3191 點
    下載積分: 70452 分
    在線時間: 1604(小時)
    注冊時間: 2008-04-20
    最后登錄: 2024-12-17
    查看wwcwwc的 主題 / 回貼
    2樓  發表于: 2014-08-24 22:25
    回5樓:
    嗯,你的方法會更合理一些。