sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

lriong
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 56 個
工控威望: 219 點
下載積分: 1110 分
在線時間: 206(小時)
注冊時間: 2009-11-01
最后登錄: 2024-12-14
查看lriong的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-09-19 22:45
有一個系統,用S7-200和 EM235, PID控制一個電動機,電機減速后控制閥門開度,電機由兩只交流接觸器互鎖控制正反轉,閥門通過一套機構控制負載轉速,閥門因結構不能用電動閥或比例閥,只能機械傳動,負載轉速會有一個模擬量來檢測到。

現在問題是:負載是個變化很大的工況,負載的轉速變化時要求閥門開度可控,使負載轉速穩定。用PID得出了PID輸出的模擬量,請問這個如何控制交流接觸器使電機正反轉控制閥門開度?

看了官司網上“three_step"三步控制,沒有搞明白。


不是職業
楊勇
@aaaa
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 138 個
工控威望: 263 點
下載積分: 1914 分
在線時間: 316(小時)
注冊時間: 2010-09-29
最后登錄: 2024-12-21
查看楊勇的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-11-30 20:12
用模擬量的大小,通過比較做一個PWM轉換來控制開角的大小和正反轉。