sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

liwenbin
自學PLC   同僚指點哦
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 392 個
工控威望: 469 點
下載積分: 969 分
在線時間: 352(小時)
注冊時間: 2010-08-23
最后登錄: 2024-12-23
查看liwenbin的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-09-12 18:14
最近遇到一些麻煩 自己買扭矩傳感器做扭緊控制
檢測1-150NM
用伺服做驅動
扭矩傳感器輸出信號是5-15KHZ   15KHZ對應的是額定扭矩 10KHZ是零點 5KHZ是負的額定扭矩
怎么來高速處理頻率轉換成扭矩呢
現在PLC可以高速處理頻率嗎
還是一定要PCI卡才可以處理呢
還要高精度扭矩輸出
1秒1000次高速輸出扭矩

遇到大的麻煩了
cacaca
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 45 個
工控威望: 323 點
下載積分: 891 分
在線時間: 160(小時)
注冊時間: 2010-08-03
最后登錄: 2024-12-24
查看cacaca的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-09-23 09:35
方案兩個
1.換掉扭矩傳感器選輸出信號是電壓的。
2.可加一個頻壓轉換模塊。將扭矩傳感器輸出信號5-15KHZ轉換成相應電壓。
pLc處理電壓變化比較容易。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(liwenbin) 熱心助人!