sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

協手闖天下
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 264 個
工控威望: 2333 點
下載積分: 2903 分
在線時間: 135(小時)
注冊時間: 2011-12-03
最后登錄: 2024-08-12
查看協手闖天下的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-09-09 19:12
用一個普通的380V變220V的變壓器通過逆變升壓到380v來做一個把變頻器缺相保護功能去掉的3相380v7.5KW的變頻器的電源行不行?可以的話變壓器應該選多大的?加一個負載為7.5KW的水泵又該選多大的?
[ 此帖被協手闖天下在2013-09-12 20:17重新編輯 ]
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1195 個
工控威望: 1740 點
下載積分: 7558 分
在線時間: 578(小時)
注冊時間: 2012-08-31
最后登錄: 2024-12-23
查看sanlihu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-09-13 16:28
變壓器選15--30KVA才合適。有一個問題是:3相380V///7.5KW的變頻器,當成2相380V的變頻器用,輸出功率肯定下降不少。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(協手闖天下) 真誠感謝!
  • 吉圓電氣 QQ751673698