sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

xulifei
與自動化,工控握手!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 86 個
工控威望: 280 點
下載積分: 4475 分
在線時間: 95(小時)
注冊時間: 2011-12-07
最后登錄: 2023-12-26
查看xulifei的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-09-09 10:54
各位大大:
    好!
    三相五線進電(三相380+零線+地線),總進電那里總開關用3P空氣開關(斷路器),支路上是單相的220(火線+零線)用漏電開關,這樣合理嗎?
    或者是總進電和支路進電全部用漏電開關,(總進電4P,支路3P)
    關于這個問題有點暈啊!請各位大大幫忙看下,出出意見!
學習,努力
yishihu
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 237 個
工控威望: 4606 點
下載積分: 7107 分
在線時間: 617(小時)
注冊時間: 2008-12-11
最后登錄: 2024-12-20
查看yishihu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-09-10 13:15
引用
引用第12樓wul2.4g于2013-09-09 20:22發表的  :
只要有良好的保護接地,工業設備不接漏電開關是可以的。但單相用電設備線路一定要用漏電保護器。每個國家的標準不一樣要另說了,但日本的的確是有在工業線路上安裝漏電開關的。