apexcom
級別: 探索解密
|
1、伺服軸停止時QD75能將極限開關信號傳給PLC嗎? 現在使用的行程極限開關是接在QD75上的,只有在運動時壓下極限開關才有報警。伺服軸不運動時手動壓下極限開關并不產生報警,如何在伺服軸不運動時將極限開關的信號傳給PLC? 2、想用PLC修改回零速度、上下極限等緩存值,怎樣實現? 比如正向軟極限的緩存地址是'U0\g18',我執行 [DMOV D0 U0\g18 ] 指令,當時是能夠將'U0\g18'的數值改成D0的值的,但是將這條指令去掉,重啟PLC后,讀出的緩存值又變回未改之前的了,怎樣實現呢?(QD75用GX Configurator-QP Version 2設置的初始值) 請學長們不吝賜教。 |
---|---|
|
stincen
自動化系統研發,PLC+CIM程序開發;光電面板半導體物流
級別: 略有小成
|
1、伺服極限信號可以從BF讀出,外部信號Md.30 2、如果希望在程序里修改,那么這條程序就不能刪除;上下軟極限是Pr.12/13 還有伺服的重要參數修改了需要斷電重起才能有效 |
|
---|---|---|
|