用溫控模塊讀溫度,PID運算后PWM輸出
PLC主單元為FX3u-128MR   加輸出擴展模塊FX2N-8EYT
剛剛看到手冊PWM指令輸出只能是Y0--Y3      打客服電話果斷叫我換PLC         輸出頻率不高用作加熱晶體管擴展模塊不能輸出嗎 ?
求救大神!       急啊 !
尋師傅多名
hafatahaha
臺達代理
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1336 個
工控威望: 1334 點
下載積分: 2535 分
在線時間: 398(小時)
注冊時間: 2012-09-26
最后登錄: 2019-01-19
查看hafatahaha的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-09-06 16:23
你搞PLC不久吧,溫度控制基本不用PWM,都是采用跟溫控類似的開關量輸出形式,控制單位時間內的通斷時間來達到恒溫的效果。
上海承接工業電氣自動化項目工程 461946157@qq.com   13162651373