描述:I0.0已經被定義為原點傳感器輸入了,我如何使用HC0高速計數器?
圖片:
我要用S7200 MAP SERV庫,控制步進電機。本意是想讓步進電機以特定頻率,指定方向,轉。按停止鈕,或者脈沖數發送完畢時,電機停止。我剛用MAP SERV庫編了個程序,發現好多問題不知道如何解決,求大俠幫忙.
1,I0.0應該是HC0的脈沖輸入才對阿!可是被定義為參考點了。程序里如何調用高速計數器HC0,計數到VD144里的脈沖數就使M4.0置1。
2,我沒有定義參考點(原點),Q0_0_MoveVelocity這條指令能用么,他的絕對位移表示什么。我想要他以VD204里的數據做為頻率,Q0.2的方向,轉。
3,程序中,我給V180.0賦值的方法對不對,還有其他VD什么的,是那么賦值么

謝謝了,不會弄啊,著急阿!
描述:剛編的MAP庫的程序,好多不明白的。。
附件: 9.3.rar (12 K) 下載次數:376
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
benpaopao
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 5 個
工控威望: 123 點
下載積分: 580 分
在線時間: 2(小時)
注冊時間: 2014-04-02
最后登錄: 2020-11-16
查看benpaopao的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2014-06-21 09:19
引用
引用第13樓fffgggccc123于2013-09-07 18:52發表的  :

哦,好的謝謝,我再去試試

定位完成指令我習慣用它的上升沿