sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

597835876
舍得,有舍才有得
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 42 個
工控威望: 207 點
下載積分: 1753 分
在線時間: 46(小時)
注冊時間: 2012-12-03
最后登錄: 2014-02-15
查看597835876的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-09-03 21:10
圖片:
各位,求助下我有一臺設備里面有PLC私服等,我這邊供電是其他設備給的萬用表測量 他們火線跟地線有110V 零線跟地線有110V電壓  他們零線地線是串用的,現在我插座把地線拔掉 只插火線跟零線,我的設備外殼就直接帶電了,有110V電壓,然后斷掉銘偉電源 跟私服控制器  就沒外殼電壓了····今天弄一天了 在外出差很著急,請大家給點幫助, 另外絕緣電阻的測量 我能用萬用表200M毆檔 量火線 地線 分別于大地的電阻 多少是絕緣正常 ,很急希望能伸手幫一把 新手一名



謝謝大家問題解決,是銘偉電源的問題,會自帶110V電壓,只要可靠接地就行了,發個圖給大家分享一下。
[ 此帖被597835876在2013-09-05 09:47重新編輯 ]
學無止盡,技海無邊!
sanlihu
吉圓
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1197 個
工控威望: 1742 點
下載積分: 7562 分
在線時間: 578(小時)
注冊時間: 2012-08-31
最后登錄: 2024-12-27
查看sanlihu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-09-04 08:01
可能是感應電,設備外殼要接地,地和零線要分開。
吉圓電氣 QQ751673698