編碼器直接連接三菱mr-j2s伺服驅動器pp端口,編碼器接在普通電機的轉軸上,要想使伺服電機始終轉一圈為一個周期,不管普通電機的速度有多快。假如普通電機轉3圈,或者轉5圈為一個周期,怎樣控制伺服電機的轉速使兩臺電機的周期相等,怎樣編寫三菱plc程序。請各位大俠幫忙解決一下,謝謝
hzhcdy
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 689 個
工控威望: 841 點
下載積分: 1395 分
在線時間: 573(小時)
注冊時間: 2008-12-22
最后登錄: 2024-12-18
查看hzhcdy的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-09-03 08:20
AB相編碼器,的線接到伺服驅動器的2.3腳上,把驅動器脈沖形式設為AB相脈沖!電子齒輪比設成跟編碼器一樣的分辨率!伺服電機就跟你編碼器同步了!