sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

plc420827
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 103 個
工控威望: 241 點
下載積分: 913 分
在線時間: 136(小時)
注冊時間: 2011-05-16
最后登錄: 2019-03-16
查看plc420827的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-09-02 13:33
這個程序在模擬軟件可以調,也就是說可以強制輸入輸出,但我寫到PLC里就不能調試了  在強置輸入輸出就沒反應,程序在下邊,大家看看到底咋么回事啊 謝謝啊
附件: 手動機自動加熱程序.zip (12 K) 下載次數:62
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
changyu0330
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 141 個
工控威望: 1285 點
下載積分: 4280 分
在線時間: 86(小時)
注冊時間: 2010-07-29
最后登錄: 2024-11-16
查看changyu0330的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-09-02 14:45
請問你強制是要將X4跟X1從ON->OFF嗎,
如果是這樣是不行的,
除非該點位目前是OFF狀態,
OFF狀態可以強制ON,
但是如果該接點已經常ON了,你要強制OFF是不行的!!~
changyu0330
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 141 個
工控威望: 1285 點
下載積分: 4280 分
在線時間: 86(小時)
注冊時間: 2010-07-29
最后登錄: 2024-11-16
查看changyu0330的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-09-04 13:59
圖片:
強制是可以的!~只限於模擬,
X1和X4都是可以在模擬下ON,
實際程式的不見得會可以喔!~
要看當下的接點訊號是不是常ON.....