sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

yuzhenshan06
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 10 個
工控威望: 138 點
下載積分: 587 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2013-08-29
最后登錄: 2013-08-29
查看yuzhenshan06的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-08-29 19:49
三肯變頻器mf-7.5kw  電機4.5kw  變頻器設置在哪里設置    說明書上找了一整天了  沒法解決   電機一開動 就發熱  電機是水冷變頻主軸  已經加水了   運行一會兒就停了 變頻器報警   三肯變頻器mf-7.5kw  17a   可是我看了一下他的電流超過17a 到了20a 這樣  電子熱動繼電器已經設置70%  電流還是20a  電機是50hz運行的   新手求解 求幫忙
附件: 三肯M系列變頻器說明書(電子版).pdf (1537 K) 下載次數:26
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5212 個
工控威望: 7436 點
下載積分: 158993 分
在線時間: 3172(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-22
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-08-29 20:25
1. 既然在50Hz運行,那么暫且不要變頻器,工頻控制電機,測量此時電機電流值,以確認電機過熱是否負載過大引起;
2. 調節 電子熱動繼電器 只是改變變頻器報警的界限,不會使電機運行電流變小;
3. 該說明書故障一章有關于過電流的方案,針對其條目逐項檢查。