圖片:
我想通過觸摸屏向S7200PLC的 VD100 寫入數據,請問我設置?把觸摸屏的文本域添加變量為VD100?還是怎么著。
我看好多人都用DB1.DBW1這種格式,200PLC里也有么?為什么我建一個文本域,添加變量里,尋址范圍沒有DB呢
fffgggccc123
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 53 個
工控威望: 167 點
下載積分: 695 分
在線時間: 27(小時)
注冊時間: 2012-08-21
最后登錄: 2016-04-07
查看fffgggccc123的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-08-30 18:37
引用
引用第2樓huoshi于2013-08-29 15:52發表的  :
DB是s7-300PLC里的數據塊;200PLC中可用VD寄存器注意數據格式。

哦,這么回事,謝謝了,我說的呢。
fffgggccc123
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 53 個
工控威望: 167 點
下載積分: 695 分
在線時間: 27(小時)
注冊時間: 2012-08-21
最后登錄: 2016-04-07
查看fffgggccc123的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-08-30 18:37
引用
引用第3樓yeluozhiqiu于2013-08-30 14:34發表的  :
DB是S7-300中的數據塊。觸摸屏與200通信,首先建立一個新的“連接”,然后在“變量”中新建變量時選擇該“連接”,然后尋址。最后在畫面中建立符號域文本域等元件時,點開“過程變量”時選擇需要的“變量”即可。

恩,謝謝,明白了
fffgggccc123
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 53 個
工控威望: 167 點
下載積分: 695 分
在線時間: 27(小時)
注冊時間: 2012-08-21
最后登錄: 2016-04-07
查看fffgggccc123的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2013-08-30 18:38
引用
引用第1樓ouwei2008于2013-08-29 15:42發表的  :
DB1.DBW1 這個地址在PLC300中才用到,兩百中沒有, 通過觸摸屏想200PLC中寫數據只要在觸摸屏畫面中建立一個I/O域把地址寫入,把觸摸屏和PLC通訊上就可以在屏幕中設定數值了啊
1