我想通過觸摸屏向S7200PLC的 VD100 寫入數據,請問我設置?把觸摸屏的文本域添加變量為VD100?還是怎么著。
我看好多人都用DB1.DBW1這種格式,200PLC里也有么?為什么我建一個文本域,添加變量里,尋址范圍沒有DB呢
huoshi
為所當為
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 2590 個
工控威望: 21431 點
下載積分: 14080 分
在線時間: 2751(小時)
注冊時間: 2010-12-27
最后登錄: 2024-12-23
查看huoshi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-08-29 15:52
DB是s7-300PLC里的數據塊;200PLC中可用VD寄存器注意數據格式。