我有一臺4KW的電機,7.6A的額定電流。在電柜里有斷路器和熱繼電器進行保護。 突然有這么的一天,電機一上電斷路器馬上跳了(跳閘的時候斷路器內部有光亮),熱繼電器沒有動作。試了幾次都是這樣。 測量情況:電機絕緣>100M歐姆,相間電阻為3歐姆。 請問各位大蝦》》》問題出在哪里?怎么檢測? 我已經將電機拆開。線圈已經燒黑了。為什么檢測不出來呢??? 評價一下。。。。。 |
---|---|
|
zmy450365
超越夢想
級別: 網絡英雄
|
4KW的電機,普遍是8.8A的額定電流;相間的絕緣電阻越大越好;一般條件下500-1000k歐姆可以了;3歐姆屬于短路了;同樣道理;對地電阻越大越好;一般在300k歐姆可以了;這是實際得知的;當然最好無窮大最好;還有每一相線圈的電阻一般不能相差0.5歐姆;否則可能是匝間短路;僅供參考; 樓主留言:謝謝。。我判斷相間短路 |
---|---|