sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

gz000525
級別: 論壇先鋒
精華主題: 1 篇
發帖數量: 328 個
工控威望: 1560 點
下載積分: 75450 分
在線時間: 998(小時)
注冊時間: 2013-07-19
最后登錄: 2024-12-23
查看gz000525的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-08-26 14:50
1、看資料說FX0N-3A是兩個通道輸入,一個輸出,且輸入通道是不能接不同的輸入特性。是不是說,要么是電壓輸入,要么是電流輸入且輸入特性范圍一致?
2、FX2AD輸入通道能不能混合輸入,即一路是電壓另一路是電流?從編程看來好像可以,因兩路通道不能同時執行。

3、FX4AD/8AD問三菱客服那邊說輸入通道可以混合輸入,但看資料說通道間是不隔離的,到底能不能輸入通道能不能混合輸入
   (如4AD,一路電壓(0-10V),一路是-10---10V,另一路是電流,可以這樣嘛?)

煩請各位幫忙解答疑惑!謝謝!
自我解救
w415823769
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 28 個
工控威望: 146 點
下載積分: 460 分
在線時間: 13(小時)
注冊時間: 2012-10-29
最后登錄: 2021-04-12
查看w415823769的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-08-27 18:53
dddddd