螺釘式接線端子接線方式需要通過焊接針腳去固定接線端子在位置,在此項操作中易出現焊錫不良導致接線端子失效。此文對此問題進行一個全面的分析。

原因
錫鉛電鍍液受到污染;
光澤劑過量,造成鍍層碳含量過多;
電鍍后處理不良(梭液殘存、水質不佳、鹽類生成、異物附著);
密著不良;
電鍍時電壓過高,造成鍍件熱氧化、鈍化;
電流密度過高,致鍍層結構不良;
攪拌不良,致鍍層結構不良;
浴溫過高,致鍍層結構不良;
鍍層因放置環境較差、時間過久,致鍍層氧化、老化;
鍍層太薄;
焊錫溫度不正確;
鍍件形狀構造影響;
焊劑不純物過高;
鍍件材質之影響(錫>錫鉛>金>銅>磷青銅>鎳>黃銅);
鍍液不良;
有機雜質;
外來金屬雜質;
鎳層鈍化;
Total Metal太高


相應措施
更換錫鉛藥水。
立即作活性碳過濾,或更換藥水。
改善流程,改善水質。            
解決密著不良問題。
改善導電設備。
降低電流密度。
增加攪拌效果。
降低浴溫并檢查冷卻系統。
加強包裝及改善儲存環境。
增加電鍍層厚度。
檢查焊錫溫度。
改變判定方法。
更換焊劑。
Analysis調整Sn/Pb比例。
活性碳處理。
沉淀or dummy處理。
鎳槽光澤劑過量,以活性碳濾心過濾(約2~4hrs)產速太慢,check相關條件設法提高速度。
稀釋處理。


納川電氣工程師指出注意接線端子排接線細節可避免很多不必要的小故障而引起的失效問題,一個良好的作業習慣及其規范的作業流程雖看似繁瑣,確能切切實實的增加工作效率。