sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

li10142121
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 30 個
工控威望: 141 點
下載積分: 743 分
在線時間: 47(小時)
注冊時間: 2010-05-19
最后登錄: 2023-09-07
查看li10142121的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-08-21 09:26
窯爐上的變頻器傳動電機老跳閘。 變頻器是三菱7.5kw的,拖動5個1.1kw電機,每臺電機用一個斷路器控制 ,斷路器以前是2-4A現在換成4-6A  西門子的。     還是不定時的跳閘, 也不固定一臺電機,跳閘以后直接在合閘電機又正常運轉,變頻器也沒報警,這是什么原因。  求高手解答
[ 此帖被li10142121在2013-08-21 16:42重新編輯 ]
zhangxpjxh
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 134 點
下載積分: 608 分
在線時間: 1(小時)
注冊時間: 2013-08-28
最后登錄: 2016-07-31
查看zhangxpjxh的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-09-01 21:01
考慮斷路器選型是否帶有熱動的功能,可能存在環境溫度或其他溫度高引起跳閘,另一方面考慮變頻器運行頻率和跳閘的關系,變頻器輸出的波形中諧波分量大,造成空開誤動作,適當提高載波頻率看一下,或者考慮對調變頻器試試