我這有一個西門子224XP用做主站,CPU222用做從站連接兩個EM231,現在想把七個傳感器的數值在主站上讀取,現在做了個程序,可是MODBUS不能通訊上,求高手給看看程序哪寫錯了
[ 此帖被把風的蝸牛1在2013-08-13 14:00重新編輯 ]
附件: MODBUS.rar (30 K) 下載次數:134
網站提示: 請不要用迅雷下載附件,容易出錯
把風的蝸牛1
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 158 點
下載積分: 719 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2013-07-19
最后登錄: 2014-07-13
查看把風的蝸牛1的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-08-12 17:01
從站線沒接錯,單獨的時候可以讀取里面的數值
把風的蝸牛1
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 158 點
下載積分: 719 分
在線時間: 23(小時)
注冊時間: 2013-07-19
最后登錄: 2014-07-13
查看把風的蝸牛1的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-08-16 12:58
已經解決了  現在把解決好的程序傳上去
附件: modbus通訊.rar (31 K) 下載次數:149