sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

jimy1
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 132 點
下載積分: 769 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2012-05-31
最后登錄: 2014-04-29
查看jimy1的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-08-09 22:33
現在有個松下伺服馬達,帶內置絕對編碼器的,沒有用過,不知道怎么用,誰用過給講講
斷電后要不要把編碼器值讀到PLC里來,還是驅動器會自己判斷位置,PLC只要照常發送命令脈沖就好了
jimy1
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 132 點
下載積分: 769 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2012-05-31
最后登錄: 2014-04-29
查看jimy1的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-08-10 09:20
沒人嗎
jimy1
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 132 點
下載積分: 769 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2012-05-31
最后登錄: 2014-04-29
查看jimy1的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2013-08-12 13:18
引用
引用第2樓長沙林工于2013-08-12 09:37發表的  :
用過三菱MR-J2S、J3的。它們都可以用于絕對位置控制。伺服放大器必須安裝鋰電池,才能斷電后記憶絕對原點。使用相對位置或絕對位置控制,要看機床或機械動作要求而定。一般來說,絕對位置控制復雜些,需要PLC的輸入/輸出點也多些。

復雜在哪里呢,PLC多出來的點是用來干嘛的