sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

yy249677480
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 129 個
工控威望: 313 點
下載積分: 3532 分
在線時間: 133(小時)
注冊時間: 2012-10-08
最后登錄: 2024-07-01
查看yy249677480的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-08-08 19:56
               我在做QD75D與J3-A的位置控制,模塊與伺服的接線  如圖                      211
  




             然后我在絕對位置系統上的接線是按照  如圖          




          在PLC中的順控程序是按照 如圖 編寫      [upload=1]
        

    程序只是跟實際情況下的軟元件使用不一樣,其他都一樣。然后伺服的PA03參數我改成了0001 或者是0002的情況下,順控程序在執行的時候都會出現213報警。不知道是怎么回事。
     [upload=2]     順控程序中的x47和X48信號為ON。D44數值為1。K1Y50數值為3 。我看到輸出模塊上Y50 Y51有信號。順控程序執行一周期以后,會出現報警213 。我的伺服PD01參數是0C04(伺服開啟SON常ON)
[ 此帖被yy249677480在2013-08-08 20:14重新編輯 ]
prince188
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 296 個
工控威望: 8255 點
下載積分: 16949 分
在線時間: 414(小時)
注冊時間: 2007-12-13
最后登錄: 2024-08-09
查看prince188的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-08-08 20:09
查查手冊對應報警代碼的含義,如果是新工程檢查接線和參數設置。