項目要用氣動缸來做升降,要求下降時是電磁閥動作時就下降,中間要求停留比較穩定,要求電源關斷后還能保持停留在中間狀態,下次通電后繼續按當前狀態動作。
前輩們有什么比較成熟的經驗,指導下!!不勝感激!好像用三位鎖定型五通閥加SMC的先導式單向閥速度控制閥能有比較好的類似功能,但不太好找!
王大帥
名利一張紙  富貴一場夢
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 215 個
工控威望: 386 點
下載積分: 27766 分
在線時間: 266(小時)
注冊時間: 2009-05-09
最后登錄: 2024-08-09
查看王大帥的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-08-04 09:42
如果氣缸升降僅僅需要三個位置的話 耐用性及成本方面著想,可以考慮用兩個氣缸傳遞使用
如圖所示:
樓主留言:
謝謝你的意見,我們的設備升降是會根據產品的數量在中間不確定定位的