songsuan
級別: 探索解密
|
我的印刷機換了個11KW的變頻器,需要制動,賣了制動單元,但是制動單元不工作,因為變頻器直流母線上的電壓在機器運轉時是560V,急停時還是還是560V,制動單元工作的最低電壓是達到630V,所以沒有制動,停車時機器是有慣性的電壓應該會升高!不知道是什么原因? |
---|---|
|
jonny_jean
級別: 家園?
|
您把您的變頻器減速時間減半,您是15P的電機嗎?如果是變頻器出場因該在15s您把減速時間調成3s保準制動單元會動作 |
---|---|
|