三菱伺服脈沖當量是怎么得來的?是自己的假設的?以三菱MR-J2S為例,
例如:
絲桿的螺距是5MM,
假設脈沖當量是1UM(自己假定的),直接連接絲桿,就是沒有變比,上位機發5000個脈沖轉一圈,計算方法:5000*CMX/CDV=131072,CMX/CDV=131072/5000,
假設脈沖當量是10UM(自己假定的),直接連接絲桿,就是沒有變比,上位機發500個脈沖轉一圈,計算方法:500*CMX/CDV=131072,CMX/CDV=131072/500,
我的理解這個脈沖當量是 脈沖當量乘電子齒輪比=編碼器的分辨率,假設的脈沖當量不同導致電子齒輪比不同,電子齒輪比反過來又決定脈沖當量,這樣對嗎?請老師指點,謝謝!