我這個是FX1S-20MR-001的三菱PLC,如下指令X0是否是X10,而M100變成M110,位左移的話是不是X10   X11   X12   X13   X0  X1  X2  X3  X4
對應M119  M118   M117  M116 M115  M114  M113 M112  M111 M110

SFTL X000Z0 M100Z1 K8 K8
ADD Z0 K8 Z0
ADD Z1 K10 Z1

不知道理解對不對,請大師解讀,本人初學者。
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5212 個
工控威望: 7436 點
下載積分: 158993 分
在線時間: 3172(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2024-12-22
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-08-01 22:50
sf.tL X000Z0 M100Z1 K8 K8
ADD Z0 K8 Z0
ADD Z1 K10 Z1
====================
Z0=0,Z1=0時,X0  X1   X2    X3   X4   X5   X6   X7狀態對應M100   M101     M102   M103   M104    M105   M106    M107
Z0=8,Z1=10時,X10  X11   X12    X13   X14   X15   X16   X17狀態對應M110   M111     M112   M113   M114    M115   M116    M117
以此類推