我這里有一臺水處理設備,上面用的是LS的PLC,型號是K120SE,以前用的好好的。可是現在有時故障燈(ERR)會閃爍,然后PLC就停止工作,我用電腦連接PLC讀出故障是OS WATCH-DOG(CPU 操作系統上的看門狗錯誤),后來把電源斷掉,在上電又好了,過不了多長時間又壞,開始以為是程序有問題,后來我把程序刪掉,重新拷入也不行。正常時PLC執行時程序還出錯,在出錯時PLC就不能連接電腦了,要把PLC重啟就能連接電腦,是什么問題呢?
ajpa88
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 105 個
工控威望: 243 點
下載積分: 839 分
在線時間: 33(小時)
注冊時間: 2012-01-31
最后登錄: 2016-07-04
查看ajpa88的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2012-03-20 15:19
應該是外部干擾引起的。只要對PLC電源屏蔽加良好的接地就可以避免。