電控柜380V進來,通過開關電源產生24V電,這個24V需要接地嗎?
dyl1633
生 容易  活 容易 生活不容易
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 165 個
工控威望: 568 點
下載積分: 12721 分
在線時間: 191(小時)
注冊時間: 2010-09-05
最后登錄: 2024-09-07
查看dyl1633的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-07-25 09:55
安裝任何電柜都要接地,目標的防止電柜帶電或帶靜電,保證操作工的人身安全。