樓主  發表于: 2013-07-12 14:59
還請用過CP243-1的大神賜教呀!我把CP243-1連接在一個網絡交換機上(現場還有幾個網絡設備連在此交換機上),現在想在遠程通過組態王以以太網的通訊方式監控此200PLC?可不可行?該怎么設置?希望能夠給出具體的案例借我參考參考。
狼堡
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 305 個
工控威望: 2596 點
下載積分: 1329 分
在線時間: 423(小時)
注冊時間: 2012-08-31
最后登錄: 2023-03-04
查看狼堡的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-07-16 09:12
在OPC里面建不同的站,就可以,同一站內PLC地址不要重復就可以