sihu国产精品永久免费_日韩午夜在线视频_久久99中文字幕伊人_古代男男嗯…啊h总攻

xpvista
廣東汕頭
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 562 個
工控威望: 637 點
下載積分: 2344 分
在線時間: 535(小時)
注冊時間: 2010-03-14
最后登錄: 2024-12-22
查看xpvista的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2013-06-30 21:41
我用的是三菱FX1N-60MT-001程序控制伺服電機驅動器,正在設備上使用,我還想用這個程序在另外一臺機上來控制一套步進電機驅動器,請問這樣程序要改動嗎,有高手說一下多謝
wushuxin
交流是獲取經驗的途徑,經驗總結是人生財富的累加
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 258 個
工控威望: 2856 點
下載積分: 27132 分
在線時間: 751(小時)
注冊時間: 2007-10-13
最后登錄: 2024-12-16
查看wushuxin的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2013-06-30 22:04
PLC程序中,發脈沖的指令是共通的。還有其他的運算指令要與你的電機驅動器配置、參數的設置、系統的脈沖當量等息息相關的。不能直接調用。伺服系統有電子齒輪比,而步進系統有細分數設置。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(597835876) 好人!
  • 下載積分:+5(xpvista)